"

爱游戏真人

"

目标:确保检修后变压器的正常运行。 内容: 

范畴: 处于运行或停运的变压器每年例行颐养一次。 待投运的变压器在投运前预先颐养一次。 


步骤:


1投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操作保险,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。 

2 断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充足放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。 

3 干式变压器的颐养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检讨外壳、垫片、瓷套管有无决裂、放电痕?;蚪旱嬗形蘩匣?,电缆及母线有无变形现象,有决裂的应进行调换。

4 检讨母线接触面是否坚持干净,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。 

5 检讨变压器的接地是否良好,地线是否腐化,腐化严重的应调换。 

6 紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或调换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

7 干净变压器周围及配件上的灰尘,检讨消防设施及通风体系是否良好。 

8 断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比拟,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不及格应及时上报处置。 

9 再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。

10 检讨变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。 

11 接上低压侧断路器把持电源操作保险,重新挂上“制止合闸”标记牌,防止向变压器反送电。 

12 断开高压侧接地开关,再次检讨变压器现场及低压侧的把持线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标记牌。

13 详细做好颐养试运行记载。


安全注意事项:
 


1 摇测绝缘电阻必需两人进行。

2 在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。 

3 防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。 

4 颐养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。 

5 严禁误合闸

  • 思勤传媒
新闻资讯
成功案例
联系我们
? 版权所有:沈阳永发电器有限公司 辽ICP备14017722号-1
沈阳网站建设:思勤传媒提供全程策划
爱游戏真人
<listing id="hlf3x"></listing>
<ins id="hlf3x"></ins>
<cite id="hlf3x"><video id="hlf3x"><menuitem id="hlf3x"></menuitem></video></cite>
<menuitem id="hlf3x"><dl id="hlf3x"></dl></menuitem><cite id="hlf3x"></cite> <ins id="hlf3x"></ins><cite id="hlf3x"></cite><cite id="hlf3x"><video id="hlf3x"><menuitem id="hlf3x"></menuitem></video></cite><var id="hlf3x"><strike id="hlf3x"></strike></var><menuitem id="hlf3x"></menuitem>
<cite id="hlf3x"></cite>
<var id="hlf3x"><strike id="hlf3x"><thead id="hlf3x"></thead></strike></var>
<ins id="hlf3x"></ins><cite id="hlf3x"><video id="hlf3x"></video></cite><cite id="hlf3x"></cite>
"